• 静压预制管桩,低(小)应变测得的桩长与压桩记录的桩长相差很多?会是什么原因?

    静压预制管桩,低(小)应变测得的桩长与压桩记录的桩长相差很多?会是什么原因?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    大应变是测试桩身承载力的,小应变是测试桩身完整行的。。。你说“低(小)应变测得的桩长与压桩记录的桩长相差很多?”我想可能是断桩的情况。断桩导致传感器传不到桩尖信号就返回了所以桩长与压桩记录的桩长相差很多 就是该桩可能没焊接好或因为其他因数断掉