十林 2010-01-21 09:09:22 | 江苏省 其他专业 | 2315查看 1回答
静压预制管桩,低(小)应变测得的桩长与压桩记录的桩长相差很多?会是什么原因?
静压预制管桩,低(小)应变测得的桩长与压桩记录的桩长相差很多?会是什么原因?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳大应变是测试桩身承载力的,小应变是测试桩身完整行的。。。你说“低(小)应变测得的桩长与压桩记录的桩长相差很多?”我想可能是断桩的情况。断桩导致传感器传不到桩尖信号就返回了所以桩长与压桩记录的桩长相差很多 就是该桩可能没焊接好或因为其他因数断掉
2010-01-21 09:16:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看