小白小白小白 2023-02-12 20:08:23 | 浙江省 安装 | 340查看 2回答
电缆至离心风机如图
1.排烟风机控制箱到风机电机的电缆按这图是算两个电缆端头吗(配电箱一个、风机一个),预留长度是不是2*1.5m,再加一个到电机0.5m的长度
2.离心风机是落地安装的,系统图控制电缆是WS CE敷设,电缆竖向工程量是不是直接到底层标高
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.排烟风机控制箱到风机电机的电缆按这图是算两个电缆端头(配电箱一个、风机一个),预留长度配电箱半周长,再加一个到电机0.5m的长度
2.离心风机是落地安装的,系统图控制电缆是WS CE敷设,电缆保护管竖向工程量是到底层往上500标高
2023-02-12 21:28:34
-
1、2个,预留:控制箱半周长+电动机0.5+电缆头1.5*2
2、到风机的电机位置。算上基础,起码离地50cm开外。
2023-02-12 21:33:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看