待 2023-02-12 21:26:16 | 江苏省 土建 | 259查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
陈工 钻石专家
答题: 205454 被赞: 48618
用自定义线画的方法处理:
2023-02-12 21:28:38
nh 钻石专家
答题: 141941 被赞: 29209
整个用梁设置,加宽部分的配筋开口筋在属性内的其它钢筋内设置,顶底及侧面的,可分别用面筋,底筋及侧面筋并入楼层梁内一起设置
2023-02-13 09:17:48
人防门框梁的锚固长度怎么修改为按门口计算?
目前软件算出来的钢筋长度不对?怎么设置为按照洞口尺寸算门框梁主筋长度?
为什么基础连系梁钢筋都伸到承台外面去了也不弯折?
基础连系梁我绘制到柱中了 ,支座也重新设置按照柱子为支座了,这个基础连系梁的钢筋怎么伸到承台外面去了?
请问像支撑梁里面的压顶梁钢筋怎么设置?我是用基础梁绘制的。
2021-04-19 14:23:15 补充压顶梁用基础梁绘制,3种钢筋布置。上下部通长筋,4C22。两侧钢筋,12C25,图纸没有指定是构造钢筋还是抗扭钢筋。2种规格箍筋。我在基础梁中钢筋布置如下:和上部钢筋同排不同型号的钢筋,注写为:4C25+4C22。和下部钢筋同排不同型号的钢筋,注写为:4C25+4C22。剩余两侧钢筋,放置在侧面构造或者抗扭钢筋中,系统默认问G—构造钢筋,16C25。拉筋,图纸没有说明,根据钢筋计算规则,系统自动生成,A8。箍筋,2种不同规格,横向1300方向,4A10@150,按照正常箍筋设置;竖向800方向,4A10@300,在其它箍筋中设置。钢筋数量和图纸对上了,请问钢筋这样布置,会影响计算嘛?有没有更好更简单的布置方式?
求教不在一个高度上的窗怎么设置圈梁???
手里有一个文艺中心的图纸,墙体为加气混凝土砌块砌筑。 1、设计说明中这样写:“抗震设计时,当墙高超过4m时,在墙中部或门窗顶部加设一道通长的钢筋混凝土圈梁,梁高200宽同墙厚。”那么层高在4m内的墙体就不要布置圈梁腰带了吗? 2、一般的设计窗都是顶着框架梁安装的,我都是在窗的底部布置一道圈梁代替窗台梁,可这个设计(下图所示)一个立面上多个窗都不在一个标高上,这种情况下圈梁该怎么布置啊?问题补充:圈梁布置在窗口上方兼做过梁,窗两边布置抱框柱,那窗台梁怎么设置?窗台梁是通长的吗?设计说明中压根就没有说到窗台梁,这种情况该怎么办??