时光漫步 2010-01-21 13:33:21 | 山东省 土建算量GCL2013 | 662查看 3回答
有关过梁、压顶钢筋的问题
1.层高2800,梁高400,门高2000,问设计未说明,门上部是否设置过梁?在实际施工过程中屋内的门是否都要设置过梁? 2.窗台压顶的长度按窗的宽度计算可以吗?还是要锚入柱框架柱内?问题补充:如果两边加300或500,那钢筋锚入那里啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这种情况必须设置过梁。 2、按窗宽每边加300计算。 过梁、压顶不是圈梁,更不是结构构件,不需要考虑锚固。
2010-01-21 13:47:55
-
1、门的上平离梁的底平还有400,因此要设置过梁。 2、一般按洞口尺寸一边加500. 一边压500,就不要再计锚固了。
2010-01-21 13:55:03
-
1.只要框梁或圈梁不能代过梁的情况,必须按照图集要求设置过梁 2窗台压顶一般图纸有说明的,通常的做法是锚入两侧混凝土柱
2010-01-21 13:55:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看