• 有关过梁、压顶钢筋的问题

    1.层高2800,梁高400,门高2000,问设计未说明,门上部是否设置过梁?在实际施工过程中屋内的门是否都要设置过梁? 2.窗台压顶的长度按窗的宽度计算可以吗?还是要锚入柱框架柱内?

    问题补充:如果两边加300或500,那钢筋锚入那里啊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这种情况必须设置过梁。 2、按窗宽每边加300计算。 过梁、压顶不是圈梁,更不是结构构件,不需要考虑锚固。

    2010-01-21 13:47:55 

  • 1、门的上平离梁的底平还有400,因此要设置过梁。 2、一般按洞口尺寸一边加500. 一边压500,就不要再计锚固了。

    2010-01-21 13:55:03 

  • 1.只要框梁或圈梁不能代过梁的情况,必须按照图集要求设置过梁 2窗台压顶一般图纸有说明的,通常的做法是锚入两侧混凝土柱

    2010-01-21 13:55:46 