chenjianlao 2010-01-21 16:54:19 | 贵州省 其他专业 | 535查看 4回答
KL支座在剪力墙上?
各位老师好:现有下图的一根C25的KL1(1),跨净长3600mm,其两端的支座在剪力墙(暗柱)上,GGJ 10.0 计算后锚固长度为到暗柱边-保护层+15d;可是我以为暗柱是剪力墙中的柱,按03G101 La的要求应为40d,即800mm,且可以锚入到剪力墙中。我想请教的是:是软件的设置问题,还是我理解上出了问题。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件的设置没有错的。 C25按03G101 La的要求应为40d,指的是整个锚固长度,但在梁构件中要伸到柱内并弯锚,锚固长度》=0.4La+15d
2010-01-21 18:36:52
-
GGJ 10.0 计算后锚固长度为到暗柱边-保护层+15d 是对的。梁构件中要伸到柱内并弯锚,锚固长度≥0.4La+15d。在这里锚固长度为到暗柱边-保护层已经≥0.4La,所以再弯15d即可
2010-01-21 19:45:46
-
你看看03101的54页,框架梁。你说的锚固是按照混凝土标号,钢筋级别确定的吧,33页的吧?33页是一个概括性的东西,详细各个构件又各有不同的。你找工程设置---计算设置---里面有详细的,
2010-01-21 17:13:43
-
如果图纸没有具体的要求就按软件计算吧,这个你也说不清楚的,原因是在剪力墙中图集上也没有说清楚的。。。。所以就。。。
2010-01-21 17:17:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看