循序渐进 2010-01-22 09:02:52 | 重庆市 其他专业 | 650查看 3回答
柱插筋的锚固的问题?
这是一层柱的端柱46C28,负一层为36C25,二层为40C28; 问题?根据03G101第42页解释,上柱钢筋比下柱钢筋多时,上柱筋要伸出板面1.2Lae至下柱,怎么插筋变为1.5*(38*d)了?还有这里插筋应该是10根还是46根??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳插筋的根数要看柱截面是否变化了,负一层钢筋如果均与一层钢筋位置对应,则插筋数为10根,如截面变大,钢筋位置变化,负一层钢筋锚固,则插筋数另行确定。插筋长度根据是墙上或梁上插筋来确定长度。
2010-01-22 09:17:50
-
一层的柱子应该插筋10跟,另外36根是从负一层接上去的,在工程设置里面---选择为柱------柱插筋锚固长度 那里系统默认的为1.5 你应该是没有按照你的要求没有改过来吧?
2010-01-22 09:19:55
-
见03G101第38页解释,03G101第42页解释为非抗震构造。插筋应为46根C28.
2010-01-22 09:55:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看