• 柱插筋的锚固的问题?

    这是一层柱的端柱46C28,负一层为36C25,二层为40C28; 问题?根据03G101第42页解释,上柱钢筋比下柱钢筋多时,上柱筋要伸出板面1.2Lae至下柱,怎么插筋变为1.5*(38*d)了?还有这里插筋应该是10根还是46根??

    端柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    插筋的根数要看柱截面是否变化了,负一层钢筋如果均与一层钢筋位置对应,则插筋数为10根,如截面变大,钢筋位置变化,负一层钢筋锚固,则插筋数另行确定。插筋长度根据是墙上或梁上插筋来确定长度。

    2010-01-22 09:17:50 

  • 一层的柱子应该插筋10跟,另外36根是从负一层接上去的,在工程设置里面---选择为柱------柱插筋锚固长度 那里系统默认的为1.5 你应该是没有按照你的要求没有改过来吧?

    2010-01-22 09:19:55 

  • 见03G101第38页解释,03G101第42页解释为非抗震构造。插筋应为46根C28.

    2010-01-22 09:55:41 