小哈哈 2023-02-15 16:11:00 | 广东省 土建结算 | 731查看 2回答
关于钢筋搭接要求
1、如绑扎、单面焊、双面焊、闪光对焊、电渣压力焊、套筒挤压连接、锥螺纹连接、直螺纹连接等,如何选用对应的搭接方式,对钢筋直径大小是否有对应的规格要求?(什么情况下选用什么样的搭接方式)
2、如图纸说明只提及竖向钢筋选用电渣压力焊,水平钢筋选用闪光对焊,钢筋直径大于25的不能采用绑扎,建模中应如何设置钢筋搭接设置?
3、根据2010年广东省建筑与装修定额,钢筋定尺长度是否选用无限长,是否不应计算钢筋接头?
2023-02-15 16:18:09 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、钢筋连接方式要根据图纸要求确定。
2、柱和墙纵筋设置成电渣压力焊,其余采用焊接。
3、这要根据定额要求判断。
2023-02-15 16:19:37
-
大于25的选机械连接。其余的可以全部绑扎或者焊接。把钢筋定尺长加到无限大
首次提交 2023-02-15 16:16:27 最近修改2023-02-15 16:24:10 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看