消防干线接线端子箱前段进线问题
如图,消防报警系统干线从消防控制室引入,地下室与各楼层均有消防接线端子箱。
问题1:是否由消控室引入总线接入地下室第一个接线端子线,然后由地下一层接线端子箱接入各楼层。
问题2:总线接
入各楼层接线端子箱是以什么方式连接,并联方式还是一组总线引上计入。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防报警干线跟每层的端子箱均为并联(联动控制线除外)
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务