qqqq 2023-02-16 15:30:08 | 陕西省 安装 | 386查看 1回答
弱电插座、管线问题
1、如下图这个2U,是一根jdg20管穿两条网线还是2根jdg20管每根穿1条网线
2、如下图,从桥架引出的V+U,是如何算量,是V和U各一根管共两根么,还是一根管从桥架到TV是2条网线,TV到TD是一条网线
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、应该是2根网线穿一根JDG,如果是两根管线应该是2x(UTP6 JDG20)
2、是桥架到TV和TD各一条网线,只是桥架到TV这一节用的一根线代替(也就是重合的这一节是两根网线),网线是两根,但配管可能是两根,也可能是一根管穿两根网线,需要看线型示意图,如下图
2023-02-16 16:32:30