我是一个泥巴匠 2010-01-23 21:40:09 | 河南省 其他专业 | 2996查看 4回答
框架柱属于什么构件
请问框架柱的受力形式?是受拉还是受压?纵筋接头率适用用框架柱吗?如果柱子采用绑扎方式连接,接头率为50%,那么绑扎长度还要考虑修正系数1.4吗?如果柱子是属于受压构件,那么柱子的搭接长度是否还要乘以系数0.7?(受压构件是受拉构件的0.7倍,GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子一边受拉一边受压,绑扎修正系数为1。4
2010-01-25 08:53:33
-
柱子钢筋及受压又受拉,搭接修正系数应该为1.4
2010-01-23 21:58:18
-
绑扎长度要考虑修正系数1.4,柱子一边受压一边受拉,但是现在框架柱一般用电渣压力焊连接,绑扎比较少!
2010-01-23 22:05:29
-
柱子为受压构件,并且有扭力。它的连接方法在03G101中可以查到,搭接长度为500、hn、六分之一层高取最大值,现在框架采用直螺纹套筒进行连接。03G101--36页
2010-01-24 11:13:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看