暗黑 2023-02-17 21:01:52 | 北京市 安装机电设计预算安装算量GQI | 1132查看 5回答
电缆按系统布线一直提示有桥架断开点.
老师,电缆按系统布线识别不了啊。用按系统布线功能的时候,提示有桥架断开点,但是点开查看所有桥架弯通的地方全是断点,实际上都没有断点。而且用桥架配线或者设置起点的方法是可以布置电缆的,我想问一下是什么情况?而且桥架配线或者设置起点的方法是可以布置电缆,看着没什么问题,但用检查回路,有时候会出现断连的情况,有时候没有,电缆直来直去的,没有弯曲度。
不像电线一样有弯曲。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
检查桥架哪地方没接通。
2023-02-17 22:07:43
-
桥架接头位置拉通布置
2023-02-17 22:46:28
-
既然你检查的结果是软件自身的毛病(我们不是软件程序员,不能给出正确方法解决问题)。
变通一下,在设置起点处多画一根(1米长的)电管穿电缆,用设置起点、选择起点的方法完成桥架中的电缆。
自己在工程量中(减1米电管)再(减1米电缆)。达到软件算量的目的,即可。
首次提交 2023-02-18 07:29:57 最近修改2023-02-18 07:30:24 (修改过1次)
-
桥架未连接
2023-02-18 09:47:43
-
我也遇到这个问题了,问题后来怎么解决的啊
2024-06-04 12:26:08
-
如图,电气系统图中 电缆上 有一个矩形里有一个三角的东西是什么???
1.如图,电气系统图中 电缆上 有一个矩形里有一个三角的东西是什么? 2.我的图纸中电缆是穿桥架的 ,这个东西在线槽里怎么施工? 3.这个东西怎么算工程量? 4.这个东西怎么用清单套定额?
-
如图,电气系统图中 电缆上 有一个矩形里有一个三角的东西是什么?
1.如图,电气系统图中 电缆上 有一个矩形里有一个三角的东西是什么? 2.我的图纸中电缆是穿桥架的 ,这个东西在线槽里怎么施工? 3.这个东西怎么算工程量? 4.这个东西怎么用清单套定额?
-
老师们好这个是从低压配电柜过来的桥架,一直到电井,电井里是楼层总配电箱,是走的金属线槽,那桥架到电井这部分线该怎么配啊,这个配电箱平面图里也没有只有系统图里有,识别不出来直接
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看