• 剪力墙的底标高处理问题

    想请问一下大家:图纸上地下室的结构标高为-5.4~-0.9,剪力墙的标高也是从基础顶~-0.9(图纸上说了独立基础的顶标高均为-5.4),但是预算员在建模的时候墙底标高是-5.1,我在图纸上也没看到下面要填土之类的,所以这个地方是预算员处理错了,还是这是考虑了现场实际的做法独立基础结构标高答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是不对的,按设计的标高来画

    2023-02-18 14:40:17 

  • 墙选择基础底标高就好了  基础的标高不是统一的,软件里能识别到不同的基础底标高

    首次提交 2023-02-18 14:41:08  最近修改2023-02-18 14:41:54 (修改过1次)

  • 你好:应该设置为-5.4m。