吴权玲 2023-02-19 13:38:55 | 广东省 土建土建计量GTJ | 404查看 6回答
请问这个KL14②截面的侧面原位标注要怎么设置,是N4C12还是NC8@100
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:侧面钢筋是N4C12,箍筋是抗扭箍筋C8@100(2),抗扭箍筋需要在编辑钢筋里面修改长度,然后锁定构件的
2023-02-19 13:40:25
-
右边的白及黄色的是原位标注信息
2023-02-19 13:39:12
-
是N4C12
该跨箍筋输入c8-100
2023-02-19 13:40:11
-
侧面筋及其对应跨的箍筋的原位标注
首次提交 2023-02-19 13:40:21 最近修改2023-02-19 13:50:48 (修改过1次)
-
原位标注地位高于集中标注。
侧面钢筋输入N4C12
箍筋输入C8-100
2023-02-19 13:42:06
-
N4C12是侧面筋
NC98@100 是这一跨的箍筋,直接输入C8@100就行了
2023-02-19 13:43:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看