• 设计荷载问题

    请问一下搞结构的,我们的面荷载是2.0KN/平方米,请问一下这个转换为现实中的重量是多少千克啊?也就是每平方米能够承受多少吨啊?结果是怎么计算的啊?关键是公式,就是计算步骤,我目前面临着这样个过程需要解决,忘各位前辈伸出援助之手?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    约数是0.2吨,一般的时候民用建筑中楼地面荷载活荷载设计标准值都是2.0K N/平米,也就是常规理解的每平方米两千牛,约合200千克,可是上下浮动点不会出问题,中国的结构设计富余承载力是很高的,而且一般的时候是按最不利情况设计的,也就是说短时期内荷载超过允许值应该不会出什么问题。重力加速度按9.8计算的话就是204kg 。 就是一个单位换算问题,把牛换算成千克 2000N/10N每千克=200kG 在结构计算中习惯用牛顿做重量单位,其实和kg不是有很大区别,只是数量级会差一位。 2000N/平米÷10N/千克=200Kg/平米

    2010-01-25 10:16:24 