文枫314 2023-02-21 09:43:03 | 广西壮族自治区 安装机电预算结算 | 509查看 1回答
广西2015安装定额,电缆交流耐压和直流耐压问题
广西2015安装定额中,只有交流耐压试验,没有直流耐压试验,是什么原因?
是不是电缆出厂前就要做直流耐压(到工地就不用做了),到工地再由施工单位做交流耐压试验?
另外,我查了《电气设备交接试验标准》,里面推荐做交流耐压,是不是直流耐压因为规范不建议做,所以定额才取消?
先谢谢大家解答!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般是10KV以上的高压电缆按照规范需要做交流耐压试验,低压电缆制作绝缘遥测。
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2023-02-23 15:23:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看