• 钢套钢预制直埋保温管应套什么子目

    在河南地区,蒸汽供热工程中,钢套钢预制直埋保温管应该套用什么定额子目,具体情况为:工作管为D89mm无缝钢管(壁厚4.5),保温层为聚氨酯(厚度70mm),外套钢管为D273mm(壁厚6.0)。在这种情况下,是套用市政定额中的直埋式预制保温管5-185子目吗?但5-185子目中,套管是钢管吗?还是套用5-185子目+5-328子目(套管内铺设钢板卷材)? 跪求,谢谢 补充:厂家生产的保温管以包括套管。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    个人认为:如果是工艺管道应该套用第六册中的管道安装相关子目,内管套一个子目,套管套一个子目。聚氨酯保温套用第十一册聚氨酯发泡制作安装。如果是市政管道应该套用燃气及集中供热管道安装相关子目,内管套一个子目,套管套一个子目。聚氨酯保温套用第十一册聚氨酯发泡制作安装。

    2010-01-26 11:29:42 

  • 套用市政定额中的直埋式预制保温管5-185子目.。5-185子目中,不包括钢套管,钢套管要另套子目。

    2010-01-26 12:11:46 

  • 可以套墙面保温子目