水灵 2010-01-26 10:17:45 | 云南省 其他专业 | 667查看 3回答
关于避雷网的问题
关于避雷网敷设中支架的问题,按常规是每隔1米敷设一个0.1米高的支架,计算主材时是否含支架的量;利用建筑物内主筋作接地引下线与圈梁钢筋分别焊接连接考虑套定额时子目03020701接地跨接线安装|数量还是03020752避雷网安装|柱主筋与圈梁|钢筋焊接合适?问题补充:如果支架高度超出规定长度100mm时呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、支架是作为辅材出现在定额中的,主材量是定额工程量套定额后直接生成的; 2、利用柱主筋做引下线要套用03020752柱主筋与圈梁焊接子目,接地跨接线是在沉降缝、桥架接头、有接地要求的管线设备的接地连接等处的。 问题是每隔1米敷设一个0.1米高的支架,计算主材时是否含支架的量,比如避雷网有200米再加上0.1*200的支架量等于220米? 这样考虑是错误的,避雷网工程量200米,按200*1.039=207.8,用207.8输入预算软件,就会得到主材工程量:207.8*1.05=218.19,而支架是作为辅材出现在定额中的,不需要计算。
2010-01-26 10:31:27
-
同意楼上的回答。
2010-01-26 12:58:09
-
同意楼上的回答
2010-01-26 12:24:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看