消防泵二次电源问题?
请教各位老师,图一是消防类水泵双电源柜,对应红色框显示为消防类水泵双电源柜到消防泵和喷淋泵电源柜的二次供电回路,图二是消防类水泵双电源柜到消防泵和喷淋泵电源柜的供电回路,是否可以理解为消防类水泵双电源柜到对应泵电源柜,是有两个回路,一个一次电源,一个二次电源?图二上又标注了二次电源NHBV-3*4,这个二次电源是什么意思和图一的冲突吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你理解的是对的。至于3*4的电源,是不是设计多画了呢,提个答疑问问
2023-02-23 15:43:37