• 施工搭接和设计搭接有什么区别,作为甲方预算应该考虑哪个

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:

    设计搭接:是设计要求在结构部位必须的搭接,它的位置一般固定不能变化。如:层与层之间的柱/剪力墙钢筋的搭接,架立筋与支座负筋的搭接。

    施工搭接:是由于施工原材料的限制,在施工时而采取钢筋搭接来接长钢筋,达到设计长度要求,部位可以变换,根据施工材料及规范要求的位置来选择搭接部位,如:通长钢筋长度超过定尺长度计算的搭接。

    结构总说明说明了的就属于设计要求的搭接,结构总说明中没有说的,由于施工必须要做的就属于施工搭接

    软件中墙柱就是按照设计搭接计算的,搭接设置中的墙柱垂直筋定尺不会影响设计搭接,但是修改其余钢筋定尺就会影响施工搭接。



    2023-02-24 09:30:34 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map