• 窗台的问题

    首层窗台采用60mm厚钢筋混凝土水磨石窗台板。纵向配筋4∮6,分布筋∮6@200,并伸入两边窗间墙不小于600mm。 这个是用绘图还是单构件? 如果是用绘图,窗台不是用过梁画的吗,可是过梁里哪有分布筋啊 如果是单构件输入,我不太明白,这个是分布筋伸入两边墙吗?还是指纵筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以使用现浇板来代替。

    2010-01-27 12:57:56 

  • 建议单构件输入,特别注意,分布筋要深入墙内,纵筋也要深入墙内,分布筋根数计算公式是 (构件长-2*保护层)/间距+1

    2010-01-27 13:53:10 