易彪 2023-02-26 22:25:48 | 湖北省 安装 | 331查看 2回答
消防弱点,一层到楼顶垂直线路根数问题
如图,图中竖直消防弱电线是按:
1号线的方法是共用垂直弱电线,到每个楼层一进一出回到垂直桥架,从而通往上一层楼。
2号线的方法是每层单独使用垂直弱电线,从一层接线端子箱出发,到每层楼都分一根线出去。
请问哪个方法是正确的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该第一种,主线到每层接线箱,然后再到楼层设备,但是一种一根线
2023-02-26 23:10:41
-
楼层上没有消防端子箱的,采用第一种;
楼层上有消防端子箱的,采用第二种。
2023-02-27 05:16:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看