小王爷 2023-02-28 12:49:06 | 甘肃省 安装 | 492查看 2回答
矿区消防水池、水处理站的给水、消防水、排水管道是用工业管道还是给排水?
1、管材:内外涂塑钢管,法兰连接,管径500~20之间,选用哪个定额?
2、工业管道说明中的成品衬里管安装适用于法兰连接的成品管安装,不得另行套用衬里钢管预制安装及法兰安装的定额子目,怎么理解这句话?
是否可以用该工业管道册成品衬里管道,不需要套法兰安装了?但是工料机里面没有法兰,工作内容也没有法兰安装?
3、工业管道还有个衬里钢管预制安装,怎么运用呢?
请教各位老师解答,万分感谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
厂区常规生活给排水还按照给排水,生产按工业,成品衬里管道是成品带法兰的,工厂焊接好,制作内衬的,到现场都是成品,只存在安装,那种先制作,然后拆下来,送工厂二次镀层衬套,要计算安装2次,拆除一次,运输两次,镀层一次,制作一次
2023-02-28 12:58:08
-
是给排水
2023-02-28 14:42:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看