陆陆 2023-02-28 13:50:09 | 山东省 土建土建计量GTJ | 817查看 3回答
筏板底筋遇桩承台在承台下方连续通过
这种情况下筏板底筋应该怎么设置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
定义承台时选择不扣减筏板的底筋。就可以了。
截图中是不扣减筏板的面筋
首次提交 2023-02-28 13:52:28 最近修改2023-02-28 13:54:06 (修改过1次)
-
你好:
若将桩承台【属性列表】中的“扣减板/筏板面筋/底筋”改成“不扣减”,则筏板主筋在桩承台位置会贯通计算。如图:
备注:【属性列表】中的黑色字体为私有属性,若图元已经布置,则需要选中图元修改,若未选中修改,则图元不会联动。
2023-02-28 13:52:32
-
你好:这是断开连接的。
2023-02-28 13:53:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看