小棹 2023-02-28 14:27:14 | 四川省 安装 | 387查看 3回答
消火栓管道管径问题
想问一下,蓝色方框这段管道是属于网状管道还是属于连接单纯单个消火栓的管线。他的管径是150还是65呢。还有他的平面图没有蝶阀,但是系统图有。该不该有蝶阀呢。他旁边所有这个类型的都是这种情况。
2023-02-28 14:43:22 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
属于连接消火栓的支管,管径是DN65,蝶阀需要计算,消火栓系统的阀门一般以系统图为主
2023-02-28 14:30:29
-
是DN65,系统图与平面图不符,是否计算蝶阀,需要询问设计
2023-02-28 14:34:55
-
不管是什么管线,就是65就行
2023-02-28 14:46:50