• 基础(±0.00)以下标高设置问题

    请问各位专家个问题: 我现在要算的这栋楼基础很复杂,楼分7种户型,每种户型的±0.00都不一样,每个户型之间相差0.7M. 每种户型的室内还有2个标高,比如北面基础梁面刚好到±0.00,但到了南面基础梁面标高是±0.00还要下来1.5M(-1.5M)! 而且基坑开挖的深度每个都不一样......现在我都不知道如何设置一个基准标高点了.比如说我设置了基准点标高是±0.00,然后不管基坑深度是多少,所画出来的柱子,柱基等都会以这个基准点±0.00按不同的深度自己往下推,就好象阶梯一样,我固定了一个标高点,然后根据这个标高点,越深自己就往下推,但固定标高点不变. 不知道我这么说,各位能不能看得懂......能理解的请帮我解开这个难题,谢谢了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果你是用的GCL2008或GGJ2009的话,标高的设置应该不是问题,因为构件图元不再受层高限制了,用你设定的固定点为+0.00的方法没错,只要你在绘图时别把标高设定错了就行了,相信自已.这个固定点最好是图纸的+0.00,这样向上或向下推算标高都不容易出错.当然算出来的内装修或外装修工程量要用代码或手工作一定的调整,这个只有你最清楚了.

    2010-01-28 15:59:51 

  • 看了半天我也没看懂

    2010-01-29 09:28:42 

  • 密密麻麻~~密密麻麻~~~看完了,不过没明白你要问什么.... 如果你是要设置基础梁标高的话,那你先画板,设置好标高后,把梁平齐板顶咯

    2010-01-28 15:52:15 

  • 可以考虑划分七个区域,分别设置±0.00不就解决了吗,同时室内两个地面的问题也就决解决了。

    2010-01-29 12:40:42 