冰火 2010-01-28 16:49:50 | 内蒙古自治区 其他专业 | 1003查看 3回答
内蒙古脚手架
有个九层框架剪力墙结构的商铺住宅楼,层高3、6以上,施工单位预算要了外墙脚手架,内墙工具脚手架,单独柱的单排脚手架,剪力墙的双排脚手架,又要梁的双排脚手架(剪力墙上部的梁长也算到了梁里,按长度乘以墙高);我认为施工单位要的项目太多,应该只给满堂脚手架和外墙脚手架,但是我方技术员说不是满堂的,所以请教一下,应该给哪几项?急问题补充:此建筑为毛坯房,一二层3.7层高,其他层为3米,不是按综合脚手架计算的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这里面,剪力墙上部梁不单独计算脚手架,应综合在剪力墙中计算,其他的都是正常应当计取的。满堂脚手架是装饰阶段的,混凝土浇注阶段脚手架该给的还是要给。
2010-01-28 16:54:30
-
剪力墙上梁的脚手架应该和剪力墙一起算的,要是框架梁或砖墙上梁是应该按双排脚手架计算的,其他的在项上应该没问题! 满堂脚手架是在计算装饰装修时计算的,只是土建时不计算满堂脚手架的!
2010-01-28 16:57:11
-
如果没有计算综合脚手架,那就应该算
2010-01-28 16:57:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看