人畜无害阿壮壮 2023-03-01 09:22:13 | 山东省 土建招投标预算土建计量GTJ | 506查看 1回答
千赢官网首页登录入口2021土建,项目合并总是多出一个楼层
一个车库和办公楼的工程,地下部分,二次结构全部是含在车库图纸里面,主体柱梁墙板基础放在了办公楼的-1层,现在画图全部完成,想合并在一起扣减砌体墙以及布置装饰,楼层高度和图集都修改一致,合并时选择了覆盖同位置构建,可是合并的时候总是会多出来一个-1层,以车库为主合并办公楼时,办公楼-1层全部会放入多出来的那个-1层里面,基础层也会相应下降一个楼层的高度,根本没法汇总计算,到底是怎么回事啊
2023-03-01 10:08:34 补充
车库楼层表
主楼楼层表
主楼合并选择部分
车库为了框架梁布置过不含钢筋不需要提取的剪力墙和框架柱,在这里用主楼全部覆盖
主楼1层底板标高应为-0.05,合并后变成-4.55
楼层表变成这样了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
楼层编码不对吧,-1层一个是1,一个是-1
2023-03-01 10:39:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看