• 河南16定额垂直运输费记取

    1. 本建筑物是地下1层地上4层,是有两个檐高,分别是19.8和23.65m,需要套用不同檐高的子目。定额说明里写到(同一建筑物有不同檐高时,按建筑物的不同檐高纵向分格,分别计算建筑面积,并按各自的檐高执行相应项目。建筑物垂直运输机械台班用量,区分不同建筑物结构及檐高按建筑面积计算。地下室面积与地上面积合并计算。)

    2. 请问地下室的建筑面积也要分别按不同檐高纵向分格分别计算建筑面积,并执行各自的檐高吗?还是套用17-HA-B1 独立地下室?



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 确定为两个檐高,按定额规定执行,工程量为总建筑面积(即地下室与地上合并,要按纵向分割分;地下一层地上4层不符合独立地下室)