提拉米苏 2023-03-03 09:25:52 | 江苏省 土建安装结算 | 273查看 1回答
空腔层基础防雷问题
如果空腔层的筏板基础与地库筏板基础的顶面标高相同
那主楼图纸里面的空腔层基础接地,与地库图纸的基础接地是重复的吗?重复的话就是一层基础接地
还是说空腔层的顶板也要做接地?加上筏板基础接地是。不重复的话就是双层接地?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础接地就行了