• 安装算量中,电气和消防怎么区分?

    电气图纸里面有很多消防设备,消防配电箱算电气。

    那消防模块箱呢?感烟火灾探测器?消防电话?报警阀?

    排气扇属于电气里面的设备吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、消防专业分消防水可消防电(一般是弱电)。你用消防专业建模算量即可。消防配电箱可以放电气系统,也可以放消防应急系统(消防电),模块箱、感烟、消防电话属于消防电。报警阀如果是报警阀模块,就放消防电,如果是湿式报警阀,放消防水
    2、排气扇如果没有单独的暖通空调专业,可以放电气专业里

    首次提交 2023-03-03 12:01:38  最近修改2023-03-03 12:03:00 (修改过1次)

  • 强电、弱电、消防联动有单独的系统图和平面布置图

    2023-03-03 11:56:09 

  • 接强电的一般都计算到电气中

    2023-03-03 11:59:29 

  • 按施工图区分就行

    2023-03-03 12:04:50 

  • 排气扇属于电气里面的设备

    消防模块箱、感烟火灾探测器、消防电话、报警阀属于消防

    2023-03-03 12:36:00 

  • 电气图纸里面有很多消防设备,消防配电箱算电气。

    那消防模块箱呢、感烟火灾探测器、消防电话、报警阀属于消防。

    排气扇属于电气里面的主材。


    2023-03-03 12:57:53 