TONG 2023-03-03 15:15:32 | 山东省 机电其他专业 | 406查看 4回答
机电专业
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124749 被赞: 30184
套压接线 端子的子目
2023-03-03 15:19:01
可遇难求 钻石专家
答题: 101107 被赞: 39663
不单独计算,包含在定额了。
2023-03-03 15:16:35
xagcc 钻石专家
答题: 312201 被赞: 70417
不需要计算
2023-03-03 15:17:21
大庆张工 白银专家
答题: 41324 被赞: 16475
接线卡子,等电位连接点等
2023-03-03 15:17:31
接地极问题
请问定额的圆钢接地极和接地极板有什么区别,如果接地母线是—40*4的镀锌扁钢没有接地极说明该怎么算接地极。问题补充:户内干式电缆头制作和户内浇式电缆头制作及户内热缩式电缆头制作,有什么区别。 我们多层建筑进入电表箱内是怎么算电缆接头制作的套什么定额。
关于防雷接地、配电箱端子接线、系统调试
山东地区定额疑问 1、 利用地下室基础主筋做接地网,是否套用户内接地母线200mm2埋地内敷设,扣除主材?一般情况下是利用基础梁内上下两根主筋做接地,如果是利用四根主筋,是否可以翻倍?如果是套用跨接线子目,现场又没有签证,如何计算跨接线数量?现场施工时,与“利用梁内主筋做均压环接地”的工序类似,是否可以借用“利用柱内主筋做均压环接地线”子目? 2、 接地网调试定额以系统为单位,是否区分面积大小? 3、 在地下室地板混凝土内敷设-40*4镀锌扁铁做接地,是否套用户内接地母线200mm2埋地内敷设? 4、 如果楼层均压环采用-40*4镀锌扁铁连接,是否可以套用“利用柱内主筋做均压环接地线”子目另外补充主材呢?还是套用户内接地母线埋地敷设? 5、 配电箱安装半周长0.5内,在辅材中有“裸铜线6mm2”和“铜接线端子DT-6mm2”。是否包含端子接线子目?如果包含,那么单独的“端子接线子目”用在什么地方?如果不包含,如何区分有端子接线、无端子接线、焊接端子接线、压铜端子接线? 6、 关于系统调试,如双电源配电箱,是否可以套用备用电源自投装置调试?系统调试单位为“系统”,如果一个箱内有三个回来,是按几个系统,还是说一个箱子一个系统还是整个用电系统做为一个系统? 7、 “交流供电系统调试 1KV”是指整个供电系统还是以每个配电箱为一个系统?