水灭火控制装置调试
各位老师,请问喷淋系统 水灭火控制装置,自动喷洒系统按水流指示器数量以点(支路)计算;现有水流指示器7个,定额如何选择,点数如何计算呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果湖北定额计算规则说明,喷淋调试点数按水流指示器个数,那就套用C9-250即可
2023-03-04 11:47:31
-
感烟探测器个数
2023-03-04 11:45:41
-
工程量(7)系统;
点以下(按喷淋头合计个数选择定额子目)
2023-03-04 12:37:52