大胖(回答必采纳) 2023-03-05 14:04:30 | 北京市 安装机电计价软件GBQ4.0土建计量GTJ安装算量GQI | 807查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 94702 被赞: 82473
双电源应急照明箱;需要计算“事故照明切换装置调试”。
双电源动力箱;需要计算“备用电源调试”。
2023-03-05 19:18:23
xagcc 钻石专家
答题: 312259 被赞: 70440
这样全部计算就行了
2023-03-05 14:06:04
事故照明切换装置调试 不包括供电回路调试 如何理解
定额说明“事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。其调试为装置本体调试,不包括供电回路调试。”其中不包括供电回路调试,如何理解?此描述是否可理解为事故照明切换装置调试,仅是指交直流切换的调试,不是指双电源切换调试,需另外再套双电源切换调试的子目?
自动投入装置、事故照明切换装置、不间断电源这3个调试。
各位前辈,麻烦问下,自动投入装置、事故照明切换装置、不间断电源这3个调试都分别用在什么地方,我们单位给的解释是只要是双电源然后是照明系统,按配电箱个数给事故照明切换装置调试。然后其他的双电源给自动投入装置调试。但是不间断电源没说过。这个怎么给?2020-07-08 23:16:53 补充然后网课老师培训的是,每一个应急配电箱给一个事故照明切换装置调试,然后所有的双电源配电箱再执行不间断电源调试定额子目(包含应急照明)。各位前辈,北京地区一般是怎样给的?2020-07-08 23:22:28 补充麻烦再补充下,我们单位像风机、风机盘管只给阀类接线,然后泵之类的给交流异步电动机检查接线与调试定额子目。这又怎么说?
哪些设备需要套用备用电源自投装置和事故照明切换装置调试定额
双电源自投与事故照明切换调试是不是重复了?
None
切非消防电源调试和事故照明切换还有自动互投是否重复