yangyang1989101 2010-01-31 19:00:18 | 江西省 其他专业 | 1221查看 7回答
有梁板的板与柱子的工程量问题?谢谢
有梁板的板计算,江西定额上说柱是板顶到板顶的,那么算板的体积时柱子同板厚的那块,还需要算板吗,那一段又柱子了,如果还算板的话 工程量不是重复了吗?谢谢!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有梁板的板计算,江西定额上说柱是板顶到板顶的,那么算板的体积时柱子同板厚的那块,还需要算板吗,那一段又柱子了,如果还算板的话 工程量不是重复了吗?谢谢! 不算的,板体积扣掉柱同位置与板同厚度的体积
2010-01-31 19:08:44
-
如果是构造柱的话算倒板底,板按全面积计算,如果是框架柱(结构性的柱子)不管钢筋还是砼都是按通长计算,从板中扣除柱子的工程量(不管够不够0.3m2)都需要扣除。
2010-02-01 14:44:53
-
应扣除柱头的面积
2010-02-01 14:51:42
-
竹子的部位不能再计算板的工程量了。 如果用算量软件是不用考虑这些的,软件会智能扣减,按规则计算汇总的。
2010-01-31 19:19:46
-
柱子的高度是地面至上一层地面的,计算板时是要扣柱子所占体积的,至于软件的计算只要你画好就行了,不用操心了
2010-01-31 19:36:43
-
板的工程量是计算到柱或梁的边,而梁的体积是计算到柱边,而柱是全楼层通长计算的,所以不会有重复的部分。
2010-02-06 08:59:36
-
柱按层高计算,板按板所在的板跨的净长度计算
2010-01-31 20:10:34