mm 2023-03-06 11:43:11 | 上海市 安装设计预算结算安装算量GQI | 344查看 2回答
关于分体一体,常开常闭防火门,是这样吗,问问dalao
分体式:常开防火门需要 电源线+信号线 闭门器
常闭防火门需要 信号线 门磁开关
一体式:常开和常闭都是 电源线+信号线 门磁开关加闭门器
请问是这样吗?求dalao教教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
门磁开关设计有才有,一般没有
2023-03-06 12:46:30
-
我今天也遇到这个问题,设计常闭常开连接的都是信号线+电源线,但是领导说常闭连接信号线就行了。什么是分体式和一体式?
2023-05-04 14:32:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看