消防系统调试的点数计算
1、自动报警系统调试的点数 2、水灭火系统控制装置的点数 都是如何计算的? 分别应如何统计、统计什么?(在总线制系统中)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自动报警系统调试的点数=烟感(感应装置数量) 水灭火系统控制装置的点数=喷头数量
2010-02-01 11:26:50
-
已采纳自动报警系统调试的点数=烟感(感应装置数量) 水灭火系统控制装置的点数=喷头数量
2010-02-01 20:16:24
-
自动报警系统中的点数是根据末端设备统计的,即带地址编码的报警设备,如探测器,模块,消火栓接钮,手报按钮,声光等把这些设备的数量加起来就是报警的点数。 水灭火系统控制装置的点数就是喷头数量
2010-02-01 12:54:25
-
水灭火系统调试应按每个湿式报警阀所带喷头个数计算,理由如下:
A:规范中每个湿式报警阀所带喷头个数不宜超过800个
B:水灭火系统调试有3个定额,分别是小于等于200点,小于等于500点,大于500点
C:根据规范和定额,应该按湿式报警阀台数确定多少个系统,点位按每个湿式报警阀后所带喷头个确定。
D:所有电系统控制的阀门,水流指示器、模块、多线点位分别有单点调试,系统调试和校接线,如果按电系统所控制点位计算有重复,并且任意一个项目每台湿式报警阀后所带的信号蝶阀后水流指示器都很少,如地下室,一般只有一个信号蝶阀和水流指示器,写字楼稍多,但一般不超过10个。也就是说每台湿式报警阀后阀门水流指示器极限20个,如果这样算的话,安一台和安10台湿式报警阀调试费用都是一样的,这和定额编制人的初衷相违背。笔者施工最大项目40万平米,20台湿式报警阀,照这样实际算下来加写字楼一共都不到80个点。那么可想而知世界上有那个项目会超过500点呢,那么定额编制人不是多此一举