j连梁钢筋
剪力墙门窗洞口上的连梁应该以门窗洞口侧的剪力墙 暗柱为支座还是应该贯通
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙中的连梁和暗梁都是横向加强带。连梁是门窗洞口上的加强带,暗梁一般是剪力墙在楼层顶标高处的加强带。连梁和暗梁有时会出现部分重叠和全部重叠。只要图纸设计有,两个都得画,重叠部分钢筋计算软件会处理。连梁都是按点画布置在洞口上的,连梁钢筋伸入墙中按图籍规定。绝不是贯通的。
2010-02-03 08:37:19
-
没有重复,规范要求的。
2010-02-02 08:49:18
-
不能贯通 连梁主要是连接剪力墙洞口的 剪力墙一般都有暗梁的 连梁应该在洞口2侧暗柱为支座 不能贯通
2010-02-02 08:52:35
-
直接按门窗洞口智能布置连梁是最准确的,门窗洞口边上再布置暗梁就可以了。 关于暗梁布置重复的问题:软件会根据图集自动扣减,你可以查看钢筋量,测算一下,这样最准确,自己还了解了。 关于填充墙:洞口两侧剪力墙上布置的是暗梁,洞口上方布置的是连梁。连梁与暗梁的布置规则,图集上有说明,您可以查看。
2010-02-02 10:44:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看