林 2023-03-08 09:19:08 | 广东省 土建土建计量GTJ | 229查看 4回答
板配筋
请问各位老师,图纸上说未注明的配筋为C8-200,那要是没画出钢筋符号的呢,也是考虑这个配筋吗,还是说直接不给
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图例内用c8-200 ,图例外看第五条说明
2023-03-08 09:22:18
-
可以的
2023-03-08 09:20:00
-
没注明说明是画出了钢筋,没有标注信息
2023-03-08 09:21:13
-
C,,,,十字点点填充的板厚是120,标高为HG,未注明的板配筋,双层双向C8-200。拉通布置。
5、除图中标注外,未绘出之板底钢筋,C8-190,双向通长。短跨钢筋放在下部。已画但标注之板面筋为C8-190。都要布置钢筋。
2023-03-08 09:25:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看