xsyb 2010-02-02 11:22:35 | 河南省 安装算量GQI | 658查看 3回答
电井内铁构件
电井内设置有通长的一圈扁钢,利用预埋铁件与柱主筋相连,施工单位说这个构件要套接地极板,河南03定额一个接地板直接费160多,我觉得太高。请高手给个解答。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该按预埋铁件套子目
2010-02-02 11:33:47
-
电井内设置的通长扁钢按室内接地母线套;预埋钢板铁件按金属构件套。
2010-02-02 11:35:41
-
如果该构件在电气图上毫无疑问应该套用电气安装中的接地极板。如果在土建图上就是铁件。如果在土建图中也是作接地使用也应该套用电气安装中的接地极板。
2010-02-02 20:31:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看