zh****@163.com 2010-02-03 17:07:21 | 河北省 其他专业 | 716查看 4回答
满堂脚手架中的每增1m应怎样理解,如何正确计算
满堂脚手架中的每增1m应怎样理解,如何正确计算,最好能举例说明
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳模板工程量为100㎡ 定额规定的支撑高度为3.6m。如果你实际支撑高度为4.6m 解:套一个模板子项 ,在套一个的每增1m子项 工程量都是100㎡ 如果支撑高度是5.6m 就要套两个每增1m子项
2010-02-03 17:28:10
-
满堂脚手架中的每增1m应怎样理解--是每增1.2米吧?3.6米--5.2米为基本层,超过5.2米以后每超1.2米计算一个增加层。如层高是7.2米,计算式;(7.2-5.20)/1.2=1个还余0.8米,超过0.6米,再计一个增加层,共计2个增加层。
2010-02-03 17:29:27
-
你只要仔细看看定额中满堂脚手架的计算规则就行,里面已经有例子;参考图示(计算式应为:9.2-5.2=4,4/1.2=3余0.4):
2010-02-03 17:33:31
-
河北08消耗量定额看《河北省消耗量定额工程量计算规则汇编》56页第二条。 河北03综合基价看下册675页。
2010-02-03 17:35:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看