QIAN 2023-03-10 16:42:34 | 河北省 安装预算 | 841查看 4回答
请问防雷引下线利用柱主筋为引下线,是在柱主筋上绑扎扁钢或圆钢吗?那这种的引下线工
程量该怎么计算呢?现场施工时一跟圆钢或扁钢从屋顶绑到基础吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱内土建的主筋是绑扎的,电工用φ12的一截短圆钢,将绑扎在一起的两根钢筋,跨接焊接。每一处绑扎的地方,都要用短钢筋进行跨接焊接,从下到上(从基础一直到女儿墙上)
工程量计算;基础至女儿墙之间的长度,就是这根引下线的长度。
首次提交 2023-03-10 16:51:28 最近修改2023-03-10 17:01:58 (修改过2次)
-
防雷引下线利用柱主筋为引下线,是在柱主筋上焊接扁钢或圆钢,,
2023-03-10 16:43:54
-
就是用柱主筋当做引下线。
按结构高度计算长度。
2023-03-10 16:44:56
-
利用柱内二根主钢筋,
2023-03-10 17:04:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看