阿莲 2010-02-04 15:22:49 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1547查看 5回答
平齐板顶功能怎么使用?
我很困惑,我的板比层顶标高高出0.6m,我点“平齐板顶”,按照视频讲解一步步点“是”,结果老是提示我Q1与Q2重合,GJZ1与GJZI重回,L1与L9重合什么的,到底怎么回事呀?上一层已经建好,是不是上层制约下层了?不是钢筋2009放开标高了吗,请高手指点(钢筋2009)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是上层制约下层了,把上层的构件底标高提高0.6M,即可
2010-02-04 19:00:33
-
1、可能是你的板标高低点低过了下层的标高。建议上下层比对比对修改。 2、两重合是因为你的梁标高的问题,在平齐之后你的梁重合了,,看看图纸是否真的这样设置还是你的绘图有问题。。如是真这样设计,那就得文设计了。。 3、标高是可以手动修改的,,只要是有问题的标高都可以修改的。。
2010-02-04 15:27:52
-
那就是上下层构件存在重合了。
2010-02-04 15:28:56
-
平齐板顶一般用在斜板下的梁,柱,墙... 你的问题,梁跟梁会重叠,貌似是楼层设置有问题 墙和柱的话,你可以导上一层去吧底标高修改到和该层顶标高相同
2010-02-04 15:32:36
-
放开标高是指的。在你层高3M的情况下。你可以把你的构件增加到超高3M的位置。但是。如果你下层的顶和上层的低构件重叠。。是构件的问题。软件无法识别以哪个为主。。所以这个需要自己检查。是否多输入构件。或者标高调节出错。
2010-02-04 16:27:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看