冰美式 2023-03-12 14:03:04 | 河北省 机电 | 207查看 1回答
电子元件回路、弱电回路的绝缘导线是哪本规范请发2601308485@qq.com
“对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用截面不小于0.5mm2的绝缘导线。”这是哪本规范?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
中华人民共和国国家标准电气装置安装工程 UDC GB 50171—92
《盘、柜及二次回路结线施工 及验收规范》
第4.0.2条 盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm²;其它回路截面不应小于1.5mm²;对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm²截面的绝缘导线。规范《GB50171-1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-92-》.pdf (book118.com)
https://max.book118.com/html/2018/1214
第9页
2023-03-12 14:19:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看