心在梦不远 2015-04-27 23:04:23 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 575查看 1回答
剪力墙钢筋设置问题
如图所示,请教以下几个问题: 1.图中所有垂直钢筋都标明锚入梁内50d,请问这个50d如何设置? 2.墙不等高,请问L/2这个高度如何确定,该怎么设置? 3.最下面有个双层双向C16@150的钢筋,这个钢筋是否要和上面的水平及垂直钢筋重复布置?该如何设置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1.图中所有垂直钢筋都标明锚入梁内50d,请问这个50d如何设置?这个可以在墙的节点设置里去定义锚固50D。2.墙不等高,请问L/2这个高度如何确定,该怎么设置?这个只能按平均高度定义。3.最下面有个双层双向C16@150的钢筋,这个钢筋是否要和上面的水平及垂直钢筋重复布置?这个不是重复布置,提醒你一下下边那C18-150只有底部有,属于底部加强筋在定义墙时的其它钢筋里输入,定义时输入总长度为L/2+50D。
2015-04-28 06:30:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看