猹 2023-03-13 07:46:06 | 河北省 安装 | 239查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6294
一般按总箱的回路计算,
2023-03-13 08:13:45
俭
答题: 155 被赞: 45
以下需计
1、高压到低压
2、低压部分有可调元器件的回路
2023-03-13 08:57:46
冰临城下 黄金专家
答题: 51088 被赞: 53415
实际发生调试的计算
2023-03-13 09:05:18
系统的调试
河北12定额:住宅计算1KV以下交流供配电系统调试时,系统个数按电源进户的个数记取。什么是电源的进户个数?设计说明中提到本建筑三路电源分别引自室外箱式变电站,那电源进户个数是三个吗?还是从配电柜算起,有几个配电柜就有几个电源进户?
河北省1kV以下交流供电(综合)装置系统调试到底怎么算
河北省定额计算规则:三、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。四、送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。五、住宅计算1kV以下交流供电送配电系统调试时,系统个数应按电源进户个数计取。综合以上计算规则,是不是可以认为:住宅按电源进户个数计算,其他建筑要按带调试元件的供电回路计算。