默默 2023-03-13 09:52:26 | 广东省 土建 | 544查看 1回答
承台筏板附加底筋需要锚固吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
要锚固
2023-03-13 09:54:32
-
筏板附加底筋用筏板主筋画的,附加底筋通过承台时,有35D,筏板里没有35D,
筏板附加底筋用筏板主筋画的,图纸是附加底筋通过承台时,进入承台的锚固是35D,在筏板内就不要35D,但软件还是自动加了35D,怎么改设置?
-
筏板附加底筋遇承台,我想设置下部附加底筋遇承台断开,并设置锚固,软件中的设置好像都是关于主筋的,现场施工的时候下部负筋都是断开的,并设置了锚固,怎么办?GTJ2021
-
请问,如截图所示,筏板附加底筋如何设置一边锚入承台,另一边不锚固。2023-08-12 15:06:44 补充谢谢老师。问题已解决,设置底筋节点,锚入相邻筏板及集水坑均为0即可。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看