TIEN 2023-03-13 17:31:17 | 湖北省 安装安装算量GQI | 388查看 3回答
安装建模给水立管怎么考虑?
如下图,这里的立管管径图纸上没有具体给出,我是参考同一楼层别处的立管进行设置的,但是看着比较奇怪,请问这一块应该怎么考虑呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这样布置肯定是错的,你可以再看看系统图
2023-03-13 17:32:53
-
管径错了,要修改管径
2023-03-13 20:26:03
-
你这个显示的立管规格明显是错误的,可以查看系统图是否有标注管径规格,正常情况是有的,如果没有也可以提答疑咨询设计明确,或者你可以顺着水流方向以及结合水平干管的规格来进行判断,但是再怎么样,也不会出现你截图的这个规格的
2023-05-24 17:02:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看