时光漫步 2010-02-08 09:33:09 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 985查看 4回答
梁的附加箍筋问题
图纸上一般都有如下说明:“主次梁相交处,主梁上次梁两侧分别附加箍筋3根@50,规格主梁箍筋”。 我以前算的时候就是在平法表格的次梁加筋加六根,但是最近为看到了一份资料上说:“次梁边加密三道地箍筋也不能按理论加6根,一般加三到四根即可。因为还有正常的箍筋。” 我现在有点犹豫了到底该设置几根?从现场施工的角度第二种说法更合理吧?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳次梁加筋应该就是额外附加的箍筋,跟原配箍筋不冲突,如果施工过程中只加了三到四根的话 应该属于施工过程中去掉的,这一点没有正规的文件说明吧
2010-02-08 09:40:35
-
这应该是在原有正常箍筋布置情况下增加6根。
2010-02-09 14:29:02
-
应该按加6根算.正常的箍筋可以从附加箍筋边开始计算
2010-02-08 09:41:49
-
应该在正常布置箍筋的情况下,另外再增加每边3根箍筋。
2010-02-08 15:07:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看