-
fjjgld 2010-02-08 09:53:55 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 475查看 2回答
在2009钢筋中,暗柱与端柱2种构件有何异同?
在2009钢筋中,暗柱与端柱2种构件有何异同?即软件为何要设置暗柱与端柱2种不同的构件?在构件属性定义时,软件中2构件好像没有什吗区别?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱就是隐藏在墙里面的柱,一般截面宽度同墙厚,暗柱属于墙体的一部分不能作为独立的受力构件,而端柱是独立的受力构件其截面尺寸比墙要大是凸出墙面的,你可以参考一下陈青睐教授的03G101-1的答疑。 ● 墙问题(16):剪力墙水平筋在暗柱中锚固长度满足要求时能否采用直锚,不做15d弯钩? ■ 答墙问题(16):按03G101-1规定,在端柱中可以,但在暗柱中不可以。本问题的实质是“剪力墙水平筋是否允许与暗柱箍筋搭接”的问题。暗柱并不是剪力墙墙身的支座,其本身是剪力墙的一部分,如果允许剪力墙水平筋与暗柱箍筋搭接,需要有两个条件:1、暗柱箍筋配置是否考虑了抵抗横向地震作用产生的剪力?2、将暗柱箍筋配置量除去自身主要功能所需部分外,其余量是否“不小于”剪力墙水平受剪钢筋配置量?关于条件1:剪力墙水平钢筋的功能是当横向地震作用产生时保证剪力墙有足够的受剪强度,且其配置量系按总墙肢长度考虑,并未扣除暗柱长度;剪力墙暗柱箍筋的功能主要是保证剪力墙在周期性反复荷载作用下的塑性变形能力,使剪力墙在地震作用下具有较好的延性和耗能能力;在《混凝土设计规范》关于暗柱箍筋的配置规定与计算公式中,并未包括或未明确包括其受剪要求,因此,如果设计工程师为专门考虑的话,条件1不成立。关于条件2:由于条件1的模糊性,因此,无法对条件2做定量描述。由上所述,当两个条件都不确定时,不可轻易地在国家建筑标准设计中普遍允许剪力墙水平钢筋与暗柱箍筋按搭接考虑,但具体工程的设计者可以“具体问题具体分析”,可以根据具体情况对03G101-1中的规定进行变更,国家一级注册结构师应当有这个权力。不可忽视的问题是现行规范要求在剪力墙端部设置的约束边缘构件可长达1/4墙肢长度,两头加起来达到墙肢长度的一半,剪力墙水平钢筋与暗柱箍筋的相关问题,应提到议事日程上来加以解决,最迟到下一次修版时将有所改变。 一般情况下 一头同墙宽,一头宽于墙,应该是按暗柱输入, L型的暗柱(同墙厚),放置在墙的端头,应该也是按暗柱。
2010-02-08 11:53:49
-
暗柱与端柱 实质是一样的。
2010-02-08 11:00:14
-
YJZ(角柱):是按暗柱,还是按端柱输入,2种不同构件的输入有何不同?
YJZ(角柱):是按暗柱,还是按端柱输入,2种不同构件的输入有何不同? YYZ(翼柱):是按暗柱,还是按端柱输入,2种不同构件的输入有何不同?
-
剪力墙的约束边缘构件与构造边缘构件的异同? 1、在设计方面,约束边缘构件与构造边缘构件的异同? 2、在09钢筋中具体如何输入,有何异同?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看