27****@qq.com 2010-02-10 09:50:45 | 江西省 其他专业 | 1598查看 8回答
标高如何设置
我现在在自己学习广练达软件,有一问题,一栋楼负一层标高-3.03,层高3.00,一层标高-0.03层高2.9,二层标高2.87层高3.4,三层标高6.27,层高2.9.以上都是标准层都是2.9,共14层,请问在软件如何设置首层地面标高?基础层高是不是包括承台,以上都是在钢筋抽样怎么样设置,图形算量是不是跟钢筋一样的设置啊?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按层高设置相应层的高度,基础层的高度是要按最低的基础做为层高。
2010-02-10 09:57:30
-
图形中标高按建筑标高,结构中标高按结构标高。
2010-02-17 08:16:19
-
在“工程设置”里的“工程信息”里设置,首层地面标高设置为-0.03.其他在楼层设置分别设置层高,-1层3米。首层2.9米,二层3.4米,三~十四层2.9米。基础层高从-3.03米至基础底标高。
2010-02-17 08:35:51
-
第一,你用的时钢筋10.0的话,首层地面标高(结构标高)在“工程设置”里的“工程信息”里设置,这个工程为-0.03。 第二,其它层的标高就不用设置了,你需要在“楼层管理”里把楼层建立好(可以建立标准层),输入正确的层高就可以了。 第三,基础层应包括承台。 第四,我认为钢筋抽样里的标高用的是结构标高,图形算量里用的是建筑标高,有一定的区别吧!
2010-02-10 11:15:20
-
在钢筋软件中首层地面标高设置为-0.03,基础层高包括承台,是按承台底标高到地下室地面标高的最大值为基础层层高的
2010-02-10 10:02:20
-
首层地面标高应该是结构的,层高必须正确 基础层高包括承台,钢筋抽样的设置和图形算量可以是一样设置
2010-02-10 10:05:18
-
1.你所标注的楼层标高完全是结构标高,为了与建筑标高统一起来,首层地面还是设为正负0为好,起码钢筋与图形互导的时候标高不会出现问题。 2.结构标高是为建筑装饰预留了一定的厚度,但两者层高是一致的,在图形算量时,构件时按截面尺寸输入的,这样,建筑标高也好结构标高也好,量是准确的,因此,全部按建筑标高输入是正确的。 3 . 基础层高是应该考虑承台底面标高为最低标高,不考虑垫层的厚度。
2010-02-11 10:23:26
-
同意小杨和鸿雁的见解
2010-02-13 19:18:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看